登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:机床接地的问题

点击:1981 回复:6

数控机床,具体怎样接地。厂家要求;六平方线,将铁管下在两米深的孔里,并撒上盐。
 问高手是否正确。
 撒盐的作用是什么?
05-12-24 19:31
撒盐是为降低电阻,如果有PE线就不用单作接地。只要符合最小接地电阻值就可以。
05-12-24 20:30
有pe也不行,还需要单独接地
pe是保护接地,数控机床为了控制系统的稳定,抗干扰
05-12-24 22:53
根据国家有关规定,PE线的选取原则是相线小于16平方的取相线的截面;相线大于16平方小于35平方的取16平方;相线大于35平方取相线的1/2。
05-12-25 08:20

引用 zzyog 在 2005-12-24 22:53:00 发言【内容省略】

接低极多打几根回更好
05-12-25 08:21
对于接地体的安装,我同意2、3楼的意见但不一定非要2m。主要根据数控机床的要求来定,对于高精度仪器一般不大于4Ω,在单点达不到要求时,可采用网状接地,即两点或三点接地,其接地体不小于0.6m,两接地体之间的距离不小于5m;
05-12-25 08:39
看来接地是没问题了
  可是伺服驱动器,还是报警。
     我用的是华中的系统。
05-12-27 03:55

工控新闻

更多新闻资讯