主题:s7200如何采集模拟量信号

点击:6609 回复:16

我是PLC新手,刚刚接触编程,想请教s7200如何采集模拟量信号,能提供列子看看吗?
谢谢
05-12-24 15:53
这个我做过,你可以把你的要求详细跟我联系,lijintianhvac@yahoo.com
05-12-25 20:18
S7-200是通过模拟量输入端口的映射地址(AIWx)寄存器采集量化后的数据。
05-12-26 12:48
请问鼠老爹
我只知道在300中可以吧数据放在DB数据块中
但是在200中应该放到那里
05-12-26 13:51
可以帮助我吗?
我的MSN:jiayongliang02301@hotmail.com
05-12-26 13:52
模拟量输入用EM231或EM235模块,对应的地址为AIW0、AIW2。。。。
05-12-26 15:12

谢谢了
但是怎么知道它与实际地址的对应呢啊?
300里可以组态硬件的时候就可以
而200的我不知道怎么会事
05-12-27 10:31
五楼已经告诉你了,看看200的数据区定义。
05-12-27 11:17
S7-200只有在连接了模拟量模块后,AIWx才会有效。AIW0-AIWx的地址分配决定于模块连接于CPU的位置,模拟量模块上的端口从左向右依次排列对应。你只要在一定时间,用MOVW指令将AIWx上的数据转入某个VW寄存器,就完成了一次数据采集。VW寄存器中的数据可以供其它程序使用,直到下一次执行MOVW指令采集新的数据,将VW中的数据覆盖更新。
05-12-31 15:15
谢谢鼠老爹
我终于在放假的时间把200能明白了啊
现在300/200/400
我都可以写程序了
我好高兴
不过我最精通的还是300/400
对200的硬件不太熟悉
怎么办
06-01-04 09:06