楼上说得偶晓得啊,但关键是如何接线才能实现半双工的通信方式?
05-12-27 13:06
具体接线方法可参见FX2N-485BD说明书,485BD可以采用双线制或四线制接线方式,采用两线制接线方式,RDA与SDA并,RDB与SDB并,就可以实现半双工的通信方式了。
注意,在PLC程序中,RS指令在任何时间只能驱动一次,并且M8122置1发送时,如果同时又有数据向PLC发送,则会在RS485通讯线中引起冲突,PLC中也无法收到正确的数据,要不怎么叫半双工呢。
05-12-27 20:57
该问题本人已经成功解决了!感谢各位的提醒和支持!如有需要的,本人可奉上PLC的源程序供参考!
05-12-28 11:37
发上来学习下吧谢谢,QQ,47370786
06-01-05 17:49
发给我也学习一下,谢谢!
邮箱bbyxb1@163.com
06-01-06 16:09
我遇到的也是同样的问题!!!
计算机发出的数据应该没问题,但返回的数据却很奇怪!!!
我用的是计算机连接,不是RS!!!
请发一份给我学习一下吧 ,谢谢!!!
t9358@163.com
06-01-15 15:33
这样的实例,好像一前有人发过,找找看。
06-01-15 19:49
所谓“半双工”,即不可以同时发送和接收!只有“全双工”可以同时发送和接收!
06-01-18 18:00
我作FX2N485BD--变频通讯,写了段程序,数据发送后变频器有时响应,但是接收到的数据还是自己发出去的 .      变频器也是半双工的,   QQ47370786      LD_WANGKUN@163.COM
06-02-12 18:52
我现在也是在做一样的fx和vb通讯的程序,发给我看看吧,谢谢,急等!!!
shuangyan0528@163.com
最后修改:2006-2-15 14:11:24
06-02-15 14:10