登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:功率因数为何超前?
点击:3014 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
dyxwh
两台变压器并联运行,容量分别为500和630千伏安,额定电压10千伏/0.4千伏,在深夜或负荷很轻的时候(仅照明),不补偿电力电容器,低压侧功率因数表(型号16L1--COS)会显示超前指示在0.9左右,这是为什么呢?
05-12-22 11:41
1楼
编辑
引用
管理
天残雷琴
别忘了变压器就是一个负载!他在轻载是消耗的基本全是无功。你们厂子没有自动补偿系统吗?
05-12-22 17:43
2楼
编辑
引用
管理
玩电的孩子
不懂 学习中......
05-12-22 19:23
3楼
编辑
引用
管理
一千零三夜
常这样,供电局会罚你们钱的
05-12-24 11:34
4楼
编辑
引用
管理
thefool
1。有米有同步设备同步电机等
2。表显示有错误
05-12-24 15:27
5楼
编辑
引用
管理
郭昌龙
常这样,供电局会罚你们钱的
----------------------------------------------
05-12-24 20:10
6楼
编辑
引用
管理
邹平
可能补尝柜坏了
06-01-08 13:19
7楼
编辑
引用
管理
xuyantao99
是什么样的负载补偿系统才会动作呀
06-01-08 13:36
8楼
编辑
引用
管理
zy8080668
是不是无功表坏了
06-04-11 14:32
9楼
编辑
引用
管理
wzq8933
0.9 正常吧,你想是多少。再高电力局有奖励了,但钱很少。
06-04-12 08:52
上一页
下一页
工控新闻
北京科博会5月8日开幕
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单,推动人工智能领域创新发展
一季度我国机器人出口实现开门红
和利时推出XWorld工业世界模型
更多新闻资讯