主题:功率因数为何超前?
点击:3014 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
dyxwh
两台变压器并联运行,容量分别为500和630千伏安,额定电压10千伏/0.4千伏,在深夜或负荷很轻的时候(仅照明),不补偿电力电容器,低压侧功率因数表(型号16L1--COS)会显示超前指示在0.9左右,这是为什么呢?
05-12-22 11:41
1楼
编辑
引用
管理
天残雷琴
别忘了变压器就是一个负载!他在轻载是消耗的基本全是无功。你们厂子没有自动补偿系统吗?
05-12-22 17:43
2楼
编辑
引用
管理
玩电的孩子
不懂 学习中......
05-12-22 19:23
3楼
编辑
引用
管理
一千零三夜
常这样,供电局会罚你们钱的
05-12-24 11:34
4楼
编辑
引用
管理
thefool
1。有米有同步设备同步电机等
2。表显示有错误
05-12-24 15:27
5楼
编辑
引用
管理
郭昌龙
常这样,供电局会罚你们钱的
----------------------------------------------
05-12-24 20:10
6楼
编辑
引用
管理
邹平
可能补尝柜坏了
06-01-08 13:19
7楼
编辑
引用
管理
xuyantao99
是什么样的负载补偿系统才会动作呀
06-01-08 13:36
8楼
编辑
引用
管理
zy8080668
是不是无功表坏了
06-04-11 14:32
9楼
编辑
引用
管理
wzq8933
0.9 正常吧,你想是多少。再高电力局有奖励了,但钱很少。
06-04-12 08:52