主题:交流接触器线圈失电后,不能断开

点击:2779 回复:10

交流接触器线圈失电后,触点没粘连,为什么有时不能马上断开?
05-12-19 21:09
接触器线圈接阻容吸收器,就没问题了
05-12-19 21:26

可能是机械性犯卡或线圈的剩磁。
05-12-19 21:31
产磁,检查线圈上的短路环是否有问题
05-12-20 20:19
剩磁!!!
05-12-20 20:53
接触器铁心表面有油污,机械卡住。
05-12-20 21:54
楼上几位说的情况我都遇见过,个人感觉铁芯上有脏东西的几率更高一些。毕竟机械结构还是比较可靠的。
05-12-20 23:08
把磁芯拆下来,把接确面抹干净就行了。
05-12-24 12:07
如果涉及安全问题,应该更换
05-12-24 12:38
多谢各位老师指点!
05-12-24 18:31