主题:谁教我如何设置变频器的频率上升速度,谢谢了
点击:6052 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zhwenxin
我们厂的机井用水是用变频器带动的恒压供水,但有一个问题,原先设置的频率上升速度过快,导致水到地面时变频器已经到了50HZ,这时水全速上来,对远传压力表造成强烈冲击,经常使远传压力表损坏,我们用的是三垦力达的变频器,由于说明书不全了,我不知应该调整哪一个参数使它加速的速度慢下来,这可能是个初级问题,希望各位大侠多多赐教,我这里先谢谢各位了
05-12-16 22:02
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
找三垦力达要说明书!没有说明书,怎么使用呢?
地下水到地面全速冲上来的时间是多少?
最后修改:
2005-12-16 22:32:08
05-12-16 22:31
2楼
编辑
引用
管理
zhwenxin
我说过,说明书不全了,水上来全速的话大概得二十几秒吧,如果缓慢升速的话,要一分半钟左右才好。就得限制电机频率的上升速度,可是我不知道该改哪个参数,如有知道的,请告诉我,多谢了
05-12-18 20:55
3楼
编辑
引用
管理
zhwenxin
另外,哪位大侠有三垦变频的说明书,能给我发过来吗?万分感谢,我的地址wenxin009@yahoo.com.cn
05-12-18 21:48
4楼
编辑
引用
管理
32406205
三恳的说明书网上有下载,去亿万
05-12-18 22:43
5楼
编辑
引用
管理
zhwenxin
多谢楼上的大哥,我已经找到了说明书,好人有好报,祝你生活愉快。
05-12-19 20:02
6楼
编辑
引用
管理
xipixi
cd 019是加速的
cd 023 是减速的
06-01-17 00:28