主题:我们的变频器有这样的问题可否请教各位:

点击:1136 回复:3

新的柜子,变频器已经装好了(富士,带10kw电机),线路接好了,送上电后,变频器自己不得电,必须手动按run,才能运行,在现场启动机器,均可正常动作,但是问题来了,一旦停止,就不能再启动,变频器故障指示欠电压,由于是新设备,不能先动,需由厂家先行调试,但是我想知道是什么原因,由于本人菜鸟,希望各位分析一下原因
05-12-15 16:39
我们已经找到原因了,是变频器接线错误,不好意思,难怪没有人理我,原来是我太愚了表情表情
05-12-21 11:23
呵呵,很好。自己教育自己,自我认识,自我提高。希望经常看到你的帖子。
05-12-21 13:35
你的线是怎么接错的,给我们说一下,以后也算是经验了,
05-12-21 14:57