登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:我所有的负载大约是260KW 我想用容量是200KW的变压器可以吗?
点击:4525 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
单身不开心
我的负载全是380V的电机 还有一些220的电加热 我的主电缆用120平方的合理吗? 希望各位高手多多指教 我是新手 谢谢大家了 以后都联系 我的QQ:34646279
05-12-11 11:30
1楼
编辑
引用
管理
单身不开心
为什么没人指教呢?
05-12-11 12:17
2楼
编辑
引用
管理
wuhui690613
260KW负载用200KW变压器,不够。变压器最好用在85%负荷,要留一部分负荷备用,以保护变压器。另外260KW用120电缆有点小。
最后修改:
2005-12-11 12:42:00
05-12-11 12:36
3楼
编辑
引用
管理
单身不开心
谢谢2楼的朋友指教
05-12-11 12:55
4楼
编辑
引用
管理
kql
你 是怎计算的,是不是把所有电机全加在一起了,如200KVA变压器你用260KW 哪肯定不行
05-12-11 12:57
5楼
编辑
引用
管理
dree
电缆太小了,建议250平方以上
200KVA的变压器看你电机的同时系数了,一般工厂用的话肯定不够的
05-12-11 13:11
6楼
编辑
引用
管理
有功无功
肯定不够 要315kw
05-12-13 12:30
7楼
编辑
引用
管理
昆供流氓
你的变压器如果是油浸式的可以进行超载运行,但是要根据负荷超出系数来控制变压器的超负荷的时间。
05-12-13 14:49
8楼
编辑
引用
管理
aamy
OK
05-12-15 14:40
9楼
编辑
引用
管理
aamy
OK,电缆185
05-12-15 14:42
上一页
下一页
工控新闻
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单,推动人工智能领域创新发展
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
一季度我国机器人出口实现开门红
更多新闻资讯