大家好,我个人制作了一个自动转速控制系统,是用一个电机进行放线,用一个电机进行收线,其中收线电机用变频器控制转速快慢,用张力传感器进行反馈,可是出现一个问题,就是PID参数不好调,调小了容易断线,调高了出现线忽松忽紧,更容易断线,希望有师父出来指点一二,这里先谢了。
05-12-10 20:28
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-12-19 14:51
2楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-12-19 14:53
3楼
编辑
引用
管理
kitch
要加编码器才好用的
05-12-19 16:09
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
主要是没有经验,楼主还需要现场的磨练,才可获得“真经”。
这种控制系统并不难,关键是转速、张力的配合。即要求张力平滑一致,又要求转速的自适应。
放线收线的系统以前有讨论,HUYIE大侠有经验。
05-12-19 17:59
5楼
编辑
引用
管理
tanshuozhe
"用张力传感器进行反馈"本身就不合理.
05-12-19 18:11
6楼
编辑
引用
管理
wei206
不用张力传感用什么?我的线只承受120克的拉力
05-12-20 17:10
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
05-12-20 17:23
8楼
编辑
引用
管理
wei206
我不明白你说得是什么?
05-12-20 17:24
9楼
编辑
引用
管理
asd3971
放线地机器是恒线速度还是恒角度?解决的方法不同