登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:ACS400频率有时波动

点击:1211 回复:3

应用场合:造纸  主传动
  应用工况:主压22KW、6极电机,
 变频器:ACS400变频器
近况:近阶段此变频器在纸机定量和车速稳定的情况下,突然出现输出频率波动达到1HZ左右,造成断纸,检查电机和机械方面都正常。变频器查不出故障,变频器断电重启后正常,但运行不到十几个小时又出现上种现象,急需处理。变频器参数未动过。
05-12-06 21:25
很可能是频率控制出了问题, 如同步控制板.
05-12-06 21:33
是ABB的吗?看是否有电磁干扰,最好检查一下,你的传感器
05-12-09 12:20
如果同步调速器没有问题,可能是变频器的故障.CPU板的电压信号输入通道性能不良.
05-12-09 15:55

工控新闻