主题:谁能在C200H运行二套程序
点击:1329 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
hetaonai
单位C-200H原只运行一套程序,因需要运行二套程序,随时转换。外顾在储存单元存二套程序,在外加转换开关。在程序转换时PLC死机。本人认为在内部用跳转程序,外加转换开关。各位有能力试一下,用跳转程序可行吗?
05-11-30 06:14
1楼
编辑
引用
管理
Bfhy
可以
05-11-30 07:17
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可能是你程序设计的不对;
05-11-30 09:38
3楼
编辑
引用
管理
zzf3333
最好使用子程序调用方式.
05-11-30 15:23
4楼
编辑
引用
管理
hetaonai
程序没有问题。本人认为死机原因是CPU执行A套程序时,即断电送B套。CPU不知道执行AB套程序。因为储存单元由电池供电。外转换开关只是控制储存单元片选电源。