登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:300系统下的传感器负极没有电流信号,已调试了多天找不出原因,请各位高人指点。

点击:2607 回复:11

yzy

我们的一套系统,采用的300的系统对模拟量进行检测。其中有两个点,接的是二线制涡街流量计,电流信号输出,采用模块配电。流量计在有流体通过时,现场的LED上有数值显示,正极有对应的电流信号输出,但负极上没有信号输出。更换流量计的电路板,现象依旧。将流量计采用单独开关电源配电,仪表信号输出正常。初步怀疑是系统电源问题。我们系统的电源采用的是朝阳的开关电源,CPU、I/O模板共用此电源。不知该如何进行解决。还请各位指点。
05-11-29 08:13
照你这么说,你的流量表是四线制,两个接电源(可以接外接开关电源也可以接PLC电源模块电源),信号接入模拟量模块的一个信道!
05-11-29 13:17

yzy

我的表是两线制的。
05-11-29 16:25
两线制的表不用另外接电源,直接接进模拟量模块的一个通道就可以了!
最后修改:2005-11-30 8:49:31
05-11-30 08:37
那么你的整个系统中,是不是都是同一个负极,如果现场有显示,在模拟量通道上的电源负是不是和仪表的电源是同一个呢?
直接把信号传在模拟量通道就行,可惜粘贴不了图片!
05-11-30 09:12

yzy

现在的连接方式就是把纤毫直接传到模拟量通道上去,通过模拟量通道给仪表配电的。
05-11-30 16:47
估计你的表是四线制的!!!
05-12-06 16:27
根据他的说法
肯定是四线制的变送器
05-12-06 17:35
05-12-07 16:35
如果真是两线制,有可能是现场干扰造成的。你可以试着加一块配电型隔离器,问题或许能解决。
05-12-20 11:36

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯