主题:求助高速计数模块问题

点击:1266 回复:4

西门子新手向各位请教:
   FM350-1是单通道的计数模块,但是插在第四槽时也占用了256-271,请问哪个是它的地址?可以用PIW直接访问吗?
  FM350-2是八通道,同样在第四槽的话占用256-271,但手册上说,用PIW直接访问等于硬件地址加八算起?那么PIW264,是访问第几通道?如果是第一通道岂不是后边占用了第五槽的地址。
   望各位大虾解惑,哪位好心人能提供FM350-1的手册,更是感谢!!
05-11-23 20:23
怎么没有人回答的,自己顶一下!
05-11-24 09:52
等待各位大哥搭救啊!
05-11-25 14:04
SLD 3
地址左移动3个双字就可以读了。
05-11-26 22:03
不明白啊,大哥讲详细点!
05-11-27 15:48