主题:关于马达调速的几个粗浅问题请教

点击:9294 回复:11

单位有一条输送线,输送线有两个马达,前后各管一段,不要求马达同步.嫌速度慢做了改进,加了一个FUJI的变频器,将频率设定为75Hz但是速度上去了,马达寿命却减少了,一个月左右就因为OC2或者OC3变频器跳脱检查出有一个马达是坏的(分别单接试验)而需要更换马达,个人认为这是因为马达长期工作在overloadling状态下导致的问题,想请教各位有什么看法?
05-11-19 14:12

引用 alexyu 在 2005-11-19 14:12:00 发言【内容省略】

使用带电流限制功能的变频器会好一点.转不快也不会烧电机.overloadling的问题是可以解决的.
05-11-19 18:37