主题:请问西门子S7-200型号为224的CPU 有内置电池吗?
点击:1790 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
金牌电工
请问西门子S7-200型号为224的CPU 有内置电池吗?如果有的话,怎么看不到啊?
如果没的话,它是靠什么保存程序的?望高手作答。不胜感谢!
05-11-09 23:58
1楼
编辑
引用
管理
joy_life
没有吧,只有超级电容
05-11-10 08:24
2楼
编辑
引用
管理
chinaxiebin
靠内置超级电容(+外插电池卡)在失去供电后为实时时钟提供电源缓冲
05-11-10 08:59
3楼
编辑
引用
管理
zhanglichang
d
05-11-10 21:03
4楼
编辑
引用
管理
金牌电工
何为超级电容啊
05-11-10 22:47
5楼
编辑
引用
管理
金牌电工
何为超级电容啊
05-11-10 22:47
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
程序是用EEPROM保存,不要电池;
时钟及数据是用电容来保存的,大概可以保存2~3天,也就是说如果你好多天没有给CPU通电的话,程序还在,但有些数据会恢复成0;
05-11-11 09:23
7楼
编辑
引用
管理
wudaxia
同意楼上!
05-11-11 10:22
8楼
编辑
引用
管理
金牌电工
数据丢失了怎么办啊?有办法找回吗