主题:帮忙看一下程序错误
点击:1360 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
hsk999
刚学CX-P,试编了一个程序,但编译时显示2个错误,未知具体错在哪里,请大家指点一个。谢谢!
附件:
[
本地下载
]
05-11-04 18:11
1楼
编辑
引用
管理
利昌機電
附件:
[
本地下载
]
05-11-04 21:56
2楼
编辑
引用
管理
zp134
第4行和第5行里面有两行相互独立的指令,将它们拆成独立的两行.即低压失压自锁一行,高压失压信号一行,第5行以此类推.
05-11-05 17:30
3楼
编辑
引用
管理
hsk999
谢谢利昌机电老大和zp134兄弟,我明了。
05-11-05 19:51