主题:如何用变频器使高层供水水泵软停车,以消除水柱的反冲?
点击:1471 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
luhuoxian
我公司生活水泵供水泵在停后,老是打坏止回阀,如何用变频器使水泵软停车,以消除水柱反冲。我们的高层水箱是110米。水泵为45KW。
05-11-01 23:34
1楼
编辑
引用
管理
pycathiu
用多段速,然后停止.个人意见,不知道行不
05-11-02 11:35
2楼
编辑
引用
管理
diyong
最简单有效的方法就是增大加减速时间。
05-11-03 20:07
3楼
编辑
引用
管理
eedow
同意楼上,要用控制停车方式,不要让其自由停车。试试看
05-11-04 09:34
4楼
编辑
引用
管理
学童
同意二楼的,
05-11-04 13:22