主题:请问燃煤电厂项目现在采用什么自控系统最好啊?
点击:2237 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
yang686526
公司现在和一家火电厂谈一合作项目,电厂提出采用西门子系统,让我公司提另一套方案,请问你们有什么好的建议么?
05-11-01 16:29
1楼
编辑
引用
管理
xrl182
施奈德的好
05-11-01 18:38
2楼
编辑
引用
管理
yang686526
国内的电厂控制系统中,Dcs和PLC系统用的都比较多,以Dcs控制系统较多,我公司的客户想让我们提供想现场总线为基础的控制系统,请问各位大虾,能实现这种控制应用在火电厂项目中么?
05-11-02 15:45
3楼
编辑
引用
管理
yang686526
由于控制的量(大约1500~2000)较多,现在的现场总线技术能不能很好的实现火电厂各系统(DAS,MCS,APS)之间数据的交互和通讯?
由于做自控经验较少,请各位指点一下,谢谢!
05-11-02 15:54
4楼
编辑
引用
管理
jessehjx
通讯没什么问题。估计厂家是要比价格。看你们公司的渠道如何定吧。各品牌的大、中型PLC都可以满足要求。
05-11-02 20:49
5楼
编辑
引用
管理
LYJ005
引用
yang686526
在 2005-11-1 16:29:00 发言
【内容省略】
用什么系统并不重要,西门子的使用较方便,适用于中小型系统
而施乃德 ,A-B,GE等适用于大中型系统,有较高的可靠性与稳定性
05-11-03 15:19
6楼
编辑
引用
管理
yang686526
谢谢jessehjx,和LYJ005的解答
如果从成本上考虑采用国内的软件比较好,价格便宜,性能也能满足要求,但缺乏足够的稳定性,对于电厂用户来说不能承受这种损失,领导否定了我提出的方案:上位机用浙大中控等国内软件,下位机PLC+Profibus的控制方式。
我现在处理的是电厂中水汽系统的控制设计,用到好多的阀,温度仪,控制点数大约500,
采用什么系统的好呢? 采用Profibus技术
05-11-04 17:02
7楼
编辑
引用
管理
Bfhy
本人就是做电厂项目的,建议你首先采用DCS来完成,钱好的话就用进口的。其次才是采用PLC+组态软件来完成,如果电厂其它的控制用的同一牌子的PLC话,你一般是没的选择的。如果有自主权,施耐德、西门子、AB是国际上公认的三大PLC厂家,其它的也都没什么问题,看你熟悉哪个了。
05-11-05 09:29
8楼
编辑
引用
管理
lt1230
我原来在台塑集团的热电厂服务过,该集团所有的电厂锅炉采用日本富士的DCS系统,电力管理系统PMS采用ABB的,数据采集系统SCADA采用ABB的.其它诸如输煤,水处理,输灰等辅机设备采用A-B PLC
05-11-05 14:44
9楼
编辑
引用
管理
yang686526
谢谢Bfhy ,和lt1230 的发言
请问如何实现阀岛和各个阀执行件之间的通讯和控制,同事都推荐as-i技术,可以么?还是有其他的控制方式呢
另外,很奇怪,电厂中PLC竟然不是一家的(有3家不同的PLC),可能是分系统承包给不同的设计局和制造商!
05-11-07 10:34