主题:pnp与NPN伤脑筋
点击:1490 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
zenglinbo522
PNP型传感器是否接线如下:
传感器的+ 接工作电源的正极; 传感器的-- 接工作电压的负极,传感器的输出端接 I0.0,再把工作电源的正极与PLC的M端连接起来就OK啦?
NPN型传感器就把工作电源的负极和PLC的M端连接起来就OK?
05-10-29 18:58
1楼
编辑
引用
管理
自学
你刚好说反了.
PNP型传感器是否接线如下:
传感器的+ 接工作电源的正极; 传感器的-- 接工作电压的负极,传感器的输出端接 I0.0,再把工作电源的负极与PLC的输入点的COM端连接起来
NPN型传感器就把工作电源的正极和PLC的输入点COM端连接起来
05-10-29 19:46
2楼
编辑
引用
管理
zenglinbo522
兄弟,一般的光电开关和接近开关可以直接利用PLC上的24VDC电源工作,电路中不需要串电阻限流么?