登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:工程请教
点击:1437 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lhn919
我原来一直用的FX2的PLC,现在公司接到一个工程,要用到S7-200,对于S7-200的知识我少的可怜,请高手指点一二。
具体控制如下:采用一台工控机作为监控,一台CPU226作为主PLC,下面用6台CPU224作为从站。所以从站的数据与主PLC交换,而工控机则从主PLC读取数据。
问题:1 工控机与主PLC之间采用什么通讯,要用到什么设备?
2 主PLC与从站之间采用什么通讯,要用到什么设备?
3 PLC程序里面需要专门的通讯程序吗?
请多多指教!不胜感激!
最后修改:
2005-10-26 16:51:02
05-10-26 15:37
1楼
编辑
引用
管理
zhouqiang051
你下载一本说明就全搞定了
05-10-26 16:57
2楼
编辑
引用
管理
lhn919
楼上的,什么说明?
05-10-26 17:01
3楼
编辑
引用
管理
agitator898
1、工控机与PLC用Modbus RTU协议通讯。很多工控组态软件都支持与S7-200的通讯。如果用西门子的WinCC则更方便,但价格昂贵。
2、以226做主站,一个通讯口用于和PC通讯,另一个通讯口和224从站通讯。PLC中有专门的“Netr”和“Netw”指令。
3、如果PC使用Modbus RTU协议通讯,PLC中要编写专门的通讯程序。论坛上有过相关的帖子。
05-10-26 17:03
4楼
编辑
引用
管理
lhn919
非常感谢!
另外问下,如果采用组态软件的话,是不是只需要一跟PC/PPI编程线就可以了?
最后修改:
2005-10-26 17:13:36
05-10-26 17:12
5楼
编辑
引用
管理
agitator898
可以用西门子的PC/PPI编程线,也可以用其他的RS232/485转换模块。
注意:RS232端的线要尽可能短。
05-10-27 09:43
6楼
编辑
引用
管理
Bfhy
顶
05-10-27 09:51
工控新闻
图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
图尔克的自学习AI视觉产品
并购南京二机 工业母机“国家队”发力华东市场
“十四五”我国机器人产业实现跨越式发展
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年我国规上电子信息制造业增加值同比增长10.6%
更多新闻资讯