主题:请问480KW的电阻性负载,选用开关的电流??
点击:1541 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
wfy2728
请问480KW的电阻性负载,选用开关的电流??
05-10-26 00:26
1楼
编辑
引用
管理
一品狼
电压等级呢?
05-10-26 10:51
2楼
编辑
引用
管理
tanshuozhe
3相380V选800~1000A的.国产的要加大.调节性负载可选小.
05-10-26 14:57
3楼
编辑
引用
管理
wfy2728
400V,不好意思,忘了说明了!!多谢!!!
05-10-28 11:46
4楼
编辑
引用
管理
chum
1500A
05-10-31 00:42
5楼
编辑
引用
管理
lmg09
要看是什么工作制的了,1000的行