登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:关于模拟量采集
点击:2264 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
zhuzhenjiang
请教:为什么模拟量转换成数值后最大值对应27648?
那位高手给解释一下
05-10-25 14:22
1楼
编辑
引用
管理
moonar
不是吧。一般我们都是用0~32000对应0~20mA,一般传感器信号为4~20mA,就是对应6400~32000。不知对否?
05-10-25 16:04
2楼
编辑
引用
管理
乌云
楼主是从哪里看来的模拟量转换成数值后最大值对应27648?
05-10-25 16:11
3楼
编辑
引用
管理
wcl8210
300的是27648
200的是32000
05-10-25 22:45
4楼
编辑
引用
管理
agitator898
这些本来没有关系。对于一个线性方程,27648和32000使用相同的方法运算。
05-10-26 08:56
5楼
编辑
引用
管理
Q_Q
4~20mA信号应该对应0~27648还是5530~27648?
05-10-26 09:38
6楼
编辑
引用
管理
dyl0198
当然是0~27648哦
05-10-29 23:08
7楼
编辑
引用
管理
weicm
对,不同量程对应的系数不一样,4-20mA是,0-27648
05-11-03 16:45
8楼
编辑
引用
管理
woaidasuei
都挺明白的啊!!!谢 了
05-11-04 14:42
9楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
那电位器的电压信号怎么处理呢?
10-06-19 18:32