主题:谁知道如何在控制系统PLC中抗干扰。我测热电阻信号

点击:9514 回复:17

谁知道如何在控制系统PLC中抗干扰。我测热电阻信号总有干扰,接地后有改善,但不能消除。传感器电压由开关电源供电。
01-04-14 14:03
用屏蔽线有一定的作用。
01-04-14 14:56
2楼
该帖内容不符合相关规定!
01-04-14 19:27
如果传感器同PLC相距较远(>5M),建议在传感器附近(<1M)按装电阻-电流变送器(有成品出售),将电阻信号转换成0~10mA或4~20mA的电流信号。电流信号抗干扰性能强!
如果仍有干扰,可在PLC附近按装滤波器以滤除干扰。并在PLC A/D转换后,采用均值滤波(例如:連续采集10组数据,去除最大值和最小值,再将其它平均后,作为实际值使用)。
综合使用上述方法,在强干扰环境中,我成功地采集了100M外PT100信号。
01-04-15 00:12
谢谢!
01-04-15 12:39
5楼
该帖内容不符合相关规定!
01-04-29 12:48
6楼
该帖内容不符合相关规定!
01-05-10 11:16
当年在一小DCS项目中,所有测点就是PT100的信号不正常,时断时续,安装公司测仪表称正常,DCS用信号发生器一切OK,至今百思不得其解。会不会也象上面一位兄弟所说是导线线径的影响?很想了解这种说法的理论根据,能麻烦介绍一下吗?
01-05-10 23:11