主题:求助:功率因数突然变小的原因??急!!!

点击:5378 回复:11

真相大白!
  今天,供电局将表箱打开,我们将其参数全部调出后,发现还是读表的问题。上月无功读数约为950。
  供电局读表应该读1+4象限(即滞后与超前),但他们原来都只读了1象限,此读数10月15日应该为1003
   但是他们却突然读成了1+4象限的,1象限为1003,4象限为790,结果却读成了1793,这这就造成将原来所有的4象限的无功全部算成本月消耗,这就必然造成本月无功读数急增。
   在此感谢各位关注和参与此问题的朋友们!
最后修改:2005-10-25 11:50:15
05-10-25 11:49
感谢HUYIE的这种有始有终的交流方式,提出问题,并告知结果。这是一种推荐与倡导的交流态度。在此表示感谢。同时也为你的问题得到解决感到高兴。