本人在做一个电厂的DCS改造!电厂的送引风机采用变频器!不知道各位知不知道一般变频器要哪些点进DCS?
05-10-21 08:29
没有人知道吗?
05-10-25 10:54
希望给我一份谢谢
05-10-25 12:54
我知道一点点,要有变频器的输出点(控制变频的输出大小),一个信号反馈点,变频器的电源,变频器运行,简单就这几个点吧
05-10-25 13:51
三点,备妥/应答/故障
05-10-25 15:51
模拟量输入
05-11-01 16:46
如果只是用变频器来控制的话,至少用两个点,一是调速(模拟点输入点);二是开关点;再有就是故障报警点,电机运行反馈点,还有其它点就要看设计点的要求或者是客户的要求了.
05-12-05 12:42
至少有两个点,即一个给定输输出,一个测量反馈
06-03-18 13:52
通常必须用:开关,调速,运行反馈。
06-03-27 14:10
一般来说要有:
         DO:开关信号
         AO:变频器调速;
         AI:运行情况反回;
         DI:故障报警