主题:新手请教S7-200循环问题

点击:1465 回复:2

这里一段
NETWORK1:  LDN      I0.1
                  AB=     VB0,  16#05
                  AB=     VB0,  16#06
                  NOT
                  FOR     VW0, +1,  +5
NETWORK2:  LDN     I0.2
                  INCB    MB0
NETWORK3: NEXT
这个我弄不到循环体按照设定的循环4次就结束~~变成了无限的循环下去~在FOR语句之前~~我还试过几种方法都不行~~这是什么原因呢~??
而且有什么方法解决呢~~??
请各位高手教教
05-10-20 22:05
条件加个上升沿就可以了!
EU
05-10-20 23:00
哦~谢谢~我去试试