主题:初学者请教STEP7 V5.3几个问题

点击:1174 回复:3

在STEP7 V5.3中怎么找不到S-300 CPU314C-2DP中的6ES7 314-6CF02-0AB0,而只有6ES7 314-6CF00-0AB0和6ES7 314-6CF01-0AB0.请问还要安装什么软件才能找到模块?
  当打开Hardware 显示PROFIBUS(1):DP master system(1)与触摸屏通讯图中的触摸屏显示面上有五个"?",这又是什么软件没有安装?
05-10-20 15:35
因为你的5.3没有打上sp2补丁
05-10-20 18:17
需要装补丁包STEP7V5.3SP1,出现?是因为没有很好的进行硬件识别,SP1以后的版本可以认出来
05-10-22 15:38
多谢几位高手,另外在关闭程序后,出现:"General error:5"这又是什么意思?怎样解决?
05-10-23 15:16