主题:STEP7 V5.2问题请教
点击:1033 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
Kingwise
S7-200里面有SM0.0是开机后一直接通,SM0.1是刚开机时接通一次,请问STEP7 V5.2里面有没有类似的标准位或功能块?
05-10-20 09:15
1楼
编辑
引用
管理
broadbct
我没有找到,我是自己做的。
05-10-20 09:24
2楼
编辑
引用
管理
Kingwise
最后修改:
2005-10-20 10:51:53
05-10-20 09:26
3楼
编辑
引用
管理
Kingwise
我找到一个模块了OB10好像只运行一次
05-10-20 10:27
4楼
编辑
引用
管理
wcl8210
OB100上电或重启后运行一次,一直接通不用任何指令。
例:
200:LD SM0.0
MOVW 0,MW0
300:L 0
T MW0