talong
用的是DW15-2500,可是没用做刀开的计划,不知道不加可不可以。
05-10-19 19:27
1楼
编辑
引用
管理
wangtaotao
可以不用“熔断器”,,但是刀闸开关还是应该加上的。
05-10-19 21:40
2楼
编辑
引用
管理
8161
引用
wangtaotao
在 2005-10-19 21:40:00 发言
【内容省略】
同意。
为了检修时有一个
明显
的断开点,应该加上刀隔离。
05-10-20 07:17
3楼
编辑
引用
管理
zzyog
cw1-2000抽屉空开 1000变压器 没有刀开关
05-10-20 13:12
4楼
编辑
引用
管理
huanglihl
建议加刀开关,便于检修。
05-10-20 13:52
5楼
编辑
引用
管理
tanshuozhe
同意小青蛇的观点.否则被电击的感觉真是TMD太爽了.