登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:关于指令的一个问题!!

点击:1335 回复:2

我是一个初学者,现在有点疑问,希望各位高手给一个详细的解答
              我对INCW这个指令有点疑惑,
   比如一个程序
LD      I0.1
TON    T33,10
LD   T33
INCW   VW10
R    T33,1
        这个过程中,我用仿真程序监视VW10的值    当我按下I0.1的时候  VW10内的值一直不停的跳动,向上增加.
        而换一个程序
LD     I0.1
TON   T33,10
LD    T33
=      Q0.0
R   T33,1
却没有发现Q0.0一直闪烁.
       我想请教一下高手,怎么才可以做到接通I0.1,不论接通时间的长短,VW10内的值只加1呢,再按一次I0.1的话,VW10的值再加1呢.  
      而不是像我的程序这样,每扫描一次,就自己累加一次呢??
                              谢谢高手指教!!!!!!!!!!!!!
05-10-17 19:18
LD I0.0
EU
INCW VW10
就可以了!
05-10-17 23:10
good job!
05-10-18 10:03

工控新闻