主题:电容电流不平衡,有没有办法修复
点击:2743 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
asd3971
那是放电用的。其实也没关系,现在的电力电容是带有放电电阻的
05-10-20 20:45
11楼
编辑
引用
管理
dyxwh
我将原来的RT19-32A的熔断器改型为DZ47-40A的三极空气断路器了,这没有什么问题吧?
我还想将一个使用YW-04.-12KVAR油浸式电容的老式电容柜改型为自愈式电容器。能不能在选用单个电容器的容量时选择大于16Kvar/个?比如每个电容器容量为30kvar,这样7个电容器就相当于原来的16个12Kvar的电容器了,可以减少一个电容柜(老式柜原来是两个)