主题:请教:100KVA的变压器问题

点击:2697 回复:8

100KVA的变压器,它的额定电流是多少,有什么公式没有,有2台45KW的打桩机同时用可以吗?怎么样计算?
05-10-15 18:09
额定电流约等于1.414*变压器容量
05-10-15 18:31
170A,不合适
05-10-15 23:38
3楼
该帖内容不符合相关规定!
05-10-16 17:46
3楼说的非常正确。
05-10-18 21:56
又进步了一点点
05-10-19 22:53
又进步了一点点
05-10-19 22:54
应该不行,最起码还应该留有无功功率容量吧。
学习中。。。。。。。
05-10-20 07:08
实用电工速算口诀1
容量除以电压值,其商乘六除以十。
按此公式计算,我认为可以