主题:[求助]变频器频率上不去
点击:4652 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
kitch
3.7KW的变频器带六台小电机,频率只能上到5HZ,正常运行是在200HZ,经过分开测试,其中两台频率只能上到9HZ,过几秒就跳过载,请教高手?
05-10-13 15:41
1楼
编辑
引用
管理
gerf2000
参数的问题啊!!!
05-10-13 17:04
2楼
编辑
引用
管理
jczwfy
先检查线路连接再查参数设置
05-10-13 17:58
3楼
编辑
引用
管理
gopy
是不是参数被限制住了呢,查查
05-10-14 12:54
4楼
编辑
引用
管理
jeetkundone
参数设置问题
05-10-14 13:17
5楼
编辑
引用
管理
zkf0615
参数
05-10-14 15:39
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
05-10-14 16:39
7楼
编辑
引用
管理
tuziwangyue1
哈哈,一定是日韩变频器,比较垃圾
把过载和堵转保护都关掉就可以了,长期使用的话对电机有没有影响不清楚
05-10-17 12:43
8楼
编辑
引用
管理
kitch
谢谢各位,问题已解决
05-10-17 16:51
9楼
编辑
引用
管理
kitch
谢谢各位,问题已解决