主题:请FOXBORO大师帮我参谋一下

点击:1735 回复:8

你好:
   我公司合成氨设备采用了foxboro公司的IA系统,采用cp60,wp51系统操作站,cp与wp操作站通过dnbt相连,近来常出现:操作站流程图中变量参数出现兰底色(失去通信所致),数据保持在故障前状态,几秒或一会后自动恢复,检查dnbt显示状态良好,在工作站上也没有相关报警,此故障随机出现,请问经通的大哥给分析一下原因!不尽感谢!
05-10-09 18:28
你们的设备用到switch了吗?
05-10-11 14:13
不明白?再具体说下!
05-10-11 16:55
您的WP51是如何连接到NODBUS上的?
05-10-12 11:15
显示器——GCIO——通信电缆——wp51——通信电缆(盒普通网线相似)——DNBT的输出点(连接wp的专用接口)——DNBT——DNBT的另一个输入点(用来连接NODEBUS)——同轴电缆(或光缆,不确定)——cp(CP与DNBT通过底板通信)
05-10-14 21:28
你的FBM是DIN的,还是传统的?或者说你的FBM的型号是多少?
05-10-18 15:04
din导轨安装,型号FM2**(如FM201、FM204)
,我们的系统采用4组CP60,有近15个wp51,上述现象只在其中的2台wp上出现,现已对故障wp的dnbt进行了更换,目前工作良好;(或许dnbt的故障检测水平还没做到家吧),谢谢关注!
最后修改:2005-10-19 9:44:32
05-10-19 09:41
谢谢使用FOXBORO的产品!
05-10-19 11:52
在系统管理软件里面看到有没有故障的组件设备?
05-10-20 00:57