主题:profibus总线必须要接终端电阻才能通讯吗?
点击:4891 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
wca88
最后修改:
2005-10-9 17:45:46
05-10-09 09:33
1楼
编辑
引用
管理
xxzj81
请问profeibu总线是哪家的总线呀???
05-10-09 11:50
2楼
编辑
引用
管理
wca88
?????/
05-10-09 17:45
3楼
编辑
引用
管理
LS117
回二楼SIEMENS
05-10-10 18:35
4楼
编辑
引用
管理
xxzj81
一条profibus总线的两端的节点必须要接终端电阻,而中间的节点一定不要接入终端电阻.
05-10-11 13:51
5楼
编辑
引用
管理
xxzj81
假如profibus总线有5个站,站号依次为1、2、3、4、5。 则1和5站必须接入终端电阻即profibus-DP连接头上的开关拨至ON; 2、3、4站一定不要接入终端电阻即profibus-DP连接头上的开关拨至OFF。
05-10-11 13:58
6楼
编辑
引用
管理
ertongtuan
不太明白!是规定吗?
06-02-05 20:01
7楼
编辑
引用
管理
andy49
6楼的揭示了很明白了
另外、Profibus不是西门子专用的总线,不要搞错哦了
06-02-05 22:44
8楼
编辑
引用
管理
peter815
按六楼说得作没错
06-02-14 11:06