请教大侠:
1、如何当开关量输入为1时,延时若干秒,进行下一步?
2、如何使几个BOOL型变量循环为真,执续一秒为真,然后下一个为真,只一个为真?
第2个问题以前做过,忘了怎么写了,请大侠提个醒!
05-10-08 16:48
1楼
该帖内容不符合相关规定!
05-10-08 16:57
你什么玩意???????????????????
滚你母亲的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
05-10-09 16:23
两个问题都可以用定时器来解决
05-10-09 19:22
第二个问题答案。定时脉冲形式调用程序块就可以了,程序块中做循环。
05-10-20 10:32
楼上的全是一些“高手”!太深奥了!
LZ提的问题可以用个最简单的方法实现:直接用系统自身的定时脉冲(如果CPU是默认设置的,秒脉冲信号是M0.5),来调用移位指令(初始化的时候,寄存器记得清零!)。
05-10-20 16:19
6楼的好主意
05-10-20 16:53
1。
A  M 100.0  //第一步
SE T0
S5T#1S
A  T0
=  M100.1   //过1秒后进行第二步
2。
实现循环可以用计数器
05-10-22 15:46

引用 harw 在 2005-10-20 16:19:00 发言【内容省略】