主题:请教22KW电机选择多少平方的电缆?44KW电机选择多少平方的电缆?
点击:8539 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
dcd
请教22KW电机选择多少平方的电缆?44KW电机选择多少平方的电缆
05-10-07 09:11
1楼
编辑
引用
管理
yiyunhe
用的是Y-△启动的电机的话22KW的应该用6平方的线够了,44KW的用10平方的就够了。注意:必须是Y-△启动的才适用。
05-10-07 11:07
2楼
管理
zhzhbo127
该帖内容不符合相关规定!
05-10-07 16:16
3楼
编辑
引用
管理
jczwfy
同意3楼观点
05-10-07 18:08
4楼
编辑
引用
管理
小小军
3楼的观点比较正确!!
05-10-07 21:19
5楼
编辑
引用
管理
hpqian
3楼的说的对!!!俺 顶!!!
05-10-07 21:23
6楼
编辑
引用
管理
8161
3楼的观点比较正确!!楼主可参考一下论坛内有关电缆与电流的有关资料
05-10-08 05:39
7楼
编辑
引用
管理
zzyog
三楼的误解2楼了,Y-△启动电机用6根线(每相2根)。22kw每根导线过22A电流
,用6平方也可以。44kw用10平方可就太小了,用16-25平方才可以过44A电流
05-10-08 06:59
8楼
编辑
引用
管理
sj9988
你们不会自己算吗?
05-10-09 18:38
9楼
编辑
引用
管理
cljyl
我认为:22kw要16平方。44KW要35平方线。主要是考虑到保险系数,所以放大一级为好。Y型接法,可直接启动。