主题:有人用过增量式编码器实现加减高速计数吗?
点击:1652 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
wuyichao
我用的S7 200PLC+欧姆龙600p/r增量式编码器,采用高速计数2模式9,SM47=16#F8,遇到的问题是不能减速计数,只能增,我能过中断去改变它的计数方向,但计数方向状态位SM56.5没有改变。
请问各位有用过类似的东西么?如果请提示提示。谢谢!
05-10-05 15:40
1楼
编辑
引用
管理
zhangyonglin
用模式9-11试试?
05-10-24 15:51
2楼
编辑
引用
管理
wcl8210
理论上是不会出问题,你看看你的接线对了吗?
I1.2 正计数
I1.3 反计数
05-10-24 20:00