各位好:
我有个问题:
S7-200上的输入输出模件各端口地址是如何安排的?
05-10-04 16:02
顺序排列!
05-10-05 09:02
接着CPU上端口的编号顺序依次往下编。挨着CPU的模块编号在前。
05-10-08 09:48
那如果是不同型号的模块哪个在前哪个在后呢?
05-10-09 14:53
不同型号模块前后排列没有关系。PLC只有数字量和模拟量之分,各管各的顺序给端口编号就是了。
05-10-09 16:53
顺序排列。但到下一块要从下一字节开始
例:CPU224(14入10出)+4入4出+8入8出
I0.0 I0.1  ....I0.7 I1.0...... I1.3 I1.4 I1.5  (CPU224)
I2.0 I2.1 I2.2 I2.3   (4入4出)
I3.0 I3.1 I3.2 I3.3 I3.4 I3.5 I3.6 I3.7  (8入8出)
这是入点的,出点也是这样。至于模拟量的嘛!就按顺序排就是了AIW0,AIW2,AIW4……
AQW0,AQW2,AQW4……
05-10-10 16:43
楼上的朋友讲的深入浅出,尽管我懂,还要顶!
05-10-10 19:38
感谢你们的解说!
以ET 200 M 为例,它的AI AO模块没有设地址的编码器,好像是自动识别地址,跟DCS的模块不一样.
05-10-12 11:31
顺序排列。I1.6 I1.7???????????I2.4,I2.5,I2.6,I2.7
07-04-06 09:48
多余的地址,不再分配给其它的模块
07-04-09 10:00