主题:EM235在此系统的作用?

点击:2324 回复:4

现在有一套恒压供水系统,采用是用富士变频器,应该内置有PID功能,PLC为西门子200的,为什么还要接一个EM235扩展模块?为什么不能直接设置好变频器的PID功能,根据压力变送器的模拟量不调节变频输出频率大小,而要经EM235来完成AD、DA的转换?
05-10-02 17:38
因为EM235上面有模拟量输入和模拟量输出通道。
05-10-03 07:00
EM235是一个4通道模拟量输入、1通道模拟量输出的模块;
05-10-03 09:49
谢谢楼上的回复,我的问题是不用EM235行不行?因变频器可以直接根据压力变送器输出的模拟量来调节频率
05-10-03 20:14
对啊,我也想问这个问题。
13-02-10 22:18