登录
首页 自控设计
回帖 发帖
正文

主题:一个关于PLC 控制电动阀的问题!

点击:5433 回复:12

最近在做一个PLC控制电动阀的项目:具体要求是通过温度传感器的输入值进行对冷热水电动阀的控制,已达到设定温度值。但是,同时要求做到电动阀的故障报警。通过了解,一般的电动阀门是不自带故障报警输出接点的。这样,只能通过PLC进行判断了,不知可不可以实现,请教高手!
05-09-29 17:00
这是我的想法不知道可以实现么?以前没听说过,你可以试一下流量检测与控制器输出的4~20MA的电流比较,差的大就故障。可以用比较器就差不多了。检测与电机转速检测类似。你可把流量与电流先对应就可以!
05-10-02 19:22
我的想法是通过压差来测量,是不是更好更经济一点.你参考一下吧
05-10-04 20:52
阀门装两个开关,在打开输出一段时间内没有开到位输入,就认为故障!反之同理!要是觉得太没有技术含量,那就装流量传感器,可以精确了!
05-10-07 20:09
当然可以,通过电动阀门的过力距信号,通过PLC控制继电器,从而控制报警器
05-11-20 19:37
最简单的做法就是在电磁阀的后加一个监测水流动的一个开关,在中央空调的管道上就有此装置,类似于单向阀只不过在摆动片上多加了一对 触点,具体名称我忘记的,就可以监测电磁阀的故障了 ,
05-11-22 15:05
最简单的做法就是在电磁阀的后加一个监测水流动的一个开关,在中央空调的管道上就有此装置,类似于单向阀只不过在摆动片上多加了一对 触点,具体名称我忘记的,就可以监测电磁阀的故障了 ,
05-11-22 15:05
小弟也是刚刚接触,说说看法:控制可以使用PID调节,至于故障检测用硬件来解决是比较保险的,如果用软件的话,只能通过时间来判断了,如:根据PID参数在一定的时间内温度还没有调节好,温度高则冷水阀FAULT;温度低则热水阀FAULT!
05-12-20 16:14
六楼说的东西叫水流指示器。带接点。一般在消防供水上有大量的应用。你可以向搞着工程的咨询。
05-12-22 17:28
示流信号器或流量开关,我用多了,各种输出都有,联系我可以给你指导,另外,阀门照样有带位置开关的。QQ31922295
06-03-19 20:45

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯