主题:一屏带两plc?
点击:1924 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
wjs18356
请教一下,一个profaces的2500s能否带两甚至多个plc,谢谢了.
05-09-27 13:19
1楼
编辑
引用
管理
风之力
肯定可以;
其实我喜欢你问1个PLC能否接多个GP。
05-09-27 15:33
2楼
编辑
引用
管理
wjs18356
怎样连接呢?我的plc是fx1n-40mr,它只有一个通讯口,有点不明白,恳请详细说说.在此谢了
05-09-27 16:14
3楼
编辑
引用
管理
风之力
sorry,我不是技术支持,回答不了您的问题;
请与我们的技术支持联系;
请访问我们的网站寻找就近的天任公司。
www.tianren88.com
05-09-27 16:53
4楼
编辑
引用
管理
tanshuozhe
用FX1N-485-BD.
05-09-27 21:14
5楼
编辑
引用
管理
zsyf1
其实这不是一个屏带二个PLC的问题,你先做到二个PLC可通讯就OK了,二机通讯用FX1N-485BD
05-09-28 08:43
6楼
编辑
引用
管理
feiyu2008
To:wjs18356
硬件:一台GP,两个FX系列PLC+相应的485-BD
接线:分422和485两种,均可行
设置:GP侧选择MITSUBISHI MELSEC-FX 1:N Comm.
PLC侧需要在D8120设置通讯参数,在D8121内设置站号,这些参数也可在编程软件内直接设置;
05-09-28 09:46
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
一机多屏或一屏多机都可以实现;
05-09-28 11:49
8楼
编辑
引用
管理
tanshuozhe
M:N方式当然没问题.只是通讯的反应可能会慢很多.
05-09-28 12:31