主题:【话题】2个FX3U modbus rtu通信求教

点击:764 回复:18

1,2个plc系统设置2都是ch1,不勾选通信设置。2,2个plc都分别与同一个modbus rtu通信485接口的屏连接过正常,3,2个a口,2个b口间连线导通良好。
附件 主站.jpg
附件 从站.jpg
目的主站读从站d0数放在主站d100。现在主站的d100没读数。问题在哪里呢?
最后修改:2026/4/16 9:10:02
26-04-13 15:48
4,测试玩。2plc连线30cm,没接终端电阻。5,共电源24v。
最后修改:2026/4/13 15:56:41
26-04-13 15:55

引用 1056128144 在 2026/4/13 15:48:45 发言【内容省略】

Sir,FX3U使用ADPRW指令需要配合FX3U-232ADP-MB或者FX3U-485ADP-MB模块。
Good Luck~
26-04-13 16:18

引用 cvlsam 在 2026/4/13 16:18:23 发言【内容省略】

谢谢,我很感激3菱公司。但,你懂的,带485的国粗。
26-04-13 16:23
这个你要问卖家了,如果完全兼容三菱的话,寄存器都不对
附件 ScreenShot_2026-04-13_172209_558.jpg
26-04-13 17:21
山寨的 有些地址都不一样
26-04-14 07:52

引用 YXBK 在 2026/4/13 17:21:41 发言【内容省略】

这个似乎是3菱自己专用的modbus协议的。
26-04-14 10:02

引用 ytleaderplc 在 2026/4/14 7:52:47 发言【内容省略】

主要是手上有,先拿来玩下。
26-04-14 10:04
正版三菱的MODBUS通讯就是这样的
不知道你买的所谓仿三菱是怎样的
所以你应该去找卖家
26-04-14 10:05
初学的还是用真的三菱吧;
26-04-15 11:30