主题:a840 变频器 模拟量4-20mA 带通讯监测 问题

点击:526 回复:10

需求 1.电机启动用外部 stf 引脚
    2.频率控制4-20ma 引脚用4--5
    3.通过三菱专用指令(ivck和ivdr)监测 频率和电流等相关参数
变频器参数设置
  pr340  = 1
  pr338  =1 启动指令权外部
  pr339  =1 频率指令权外部
通讯基本参数设置
   331 =0
   332 =192
   333 =10
   334 = 2
   336 =9999
   341 = 1
pr79 = 0
问题 模拟量有输入  短接stf--sd 电机不转 显示也是0Hz   通讯正常的 调了两天了不知道哪里有问题  求解答!~~  谢谢各位好心人
附件 微信图片_20260121170502_19_4.jpg
最后修改:2026/1/21 17:33:45
26-01-21 17:27
如果用SD端子,好像红圈里面这个要跳线
确定一下这个吧
或者不接SD,接PC端子试一下
附件 ScreenShot_2026-01-21_182126_589.jpg
26-01-21 18:24
你好 我把sd 换到pc上了  fwd灯有闪烁  模拟量也有 但是依然显示0Hz   我该怎么做呢
26-01-21 19:09
你监控一下给定的电流有没有啊
26-01-21 21:30
怎么监控呢  参数太多晕了
26-01-21 21:36

引用 527383814 在 2026/1/21 19:09:55 发言【内容省略】

AU端子的SD有没有换成pc,还有确定有电流吗,这个可以用万用表测出来的
26-01-21 22:00
6楼
该帖内容不符合相关规定!
26-01-22 15:43
没有接MRS使能信号吧
26-01-23 22:10
端子AU-SD之间短路
最后修改:2026/1/24 9:27:26
26-01-24 09:23
仔细楼主的变频器图片,上面有张易碎贴,不是二手就是维修过,如果接线正确,参数正确那就是硬件坏了。
附件 0bc88a80ca94a0a8e0d5cbf2c956e94f.jpg
附件 a286a36d475fbb43b84ff9f30d486640.jpg
最后修改:2026/1/24 12:42:47
26-01-24 10:19

上一页下一页