登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相直接测得电流达到10A,漏保就保护了。

点击:43 回复:2

三相直接测得电流达到10A,漏保就保护了。再测得电流5A左右还可以运行,设备是高频感应炉,有4台,单独测每台三相运行时电流分别是1A、3A、1A、5A,设备全开漏保动作,现在只能开1、3、1,5A的设备关闭,漏保可以正常。这4台设备均存在漏电问题,不知如何解决?
附件 微信图片_20260112083944.jpg
26-01-12 08:49
高频感应炉应该不适合用漏保
26-01-12 11:51
刚出现的问题,还是一直都存在的问题
26-01-12 13:34

工控新闻

更多新闻资讯