调试时,设备近控,按下设备启动键,接触器震动,不能可靠吸合。拆掉添加的远控电路(图中红色部分),设备近控启停正常。反复测试,远控一直不能正常启停控制接触器。后来测量电压,发现K2闭合时,两端之间有AC17V左右电压,明显是固态继电器开点闭合后有电压降。咨询固态继电器厂家,说是正常现象。
固态继电器如下:
特殊原因,我这里必须使用固态继电器。有熟悉固态继电器性能的朋友,支支招,这里怎么设计才能正常工作。
最后修改:2026/1/9 15:32:09
点击:132 回复:5