主题:SV015IG5A-2报GFT故障
点击:144 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
风飘无痕
大家好有没有师傅修过SV015IG5A-2变频器的,报接地故障是哪里的问题?驱动芯片换了,模块拆掉了,电流传感器也拆了,还是报,想不明白哪里的问题了,希望了解的师傅指点一下
25-12-27 23:38
1楼
编辑
引用
管理
328240984
上电就报过电流的情况下,问题多半还在驱动电路部分。先确保电源部分正常,然后扫雷方式逐一排查驱动部分器件。
25-12-29 10:52
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这么小的功率,如果是练手还可以,如果是给别人收费维修是不合算的;
25-12-29 13:09
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
这维修费用估计比买新的还贵了
25-12-29 14:07
4楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
LG的主板坏的多
25-12-29 15:46
5楼
编辑
引用
管理
风飘无痕
变频器是两层板对插的方式,不好测,驱动芯片都换了还是报,现在放一边了