登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:【话题】求助:欧姆龙NT31-ST121B-EV2开机即出现如下界面。。。(20251204)

点击:442 回复:43

哦 用软件版本不同,你可以上官网下载中文版4.8C
在你的版本里也应该有几个系统,分别试试,包括型号的选择
你题列是-V2
附件 image.jpg
你看我这个版本就没V2
选择E版与C版系统程序也不一样,但是系统装载软件好像是同一个,要安装C版(中文)又需要另外的一个升级程序,屏硬件要V3
附件:
[本地下载]
这是收集的31系统文件,里面好像有几个系统文件可供选择,分别试试
附件:
[本地下载]
这是中文版的,或许将来有用
25-12-05 20:51

引用 知道一点 在 2025/12/5 20:51:47 发言【内容省略】

确实,在不同版本的NTST下,可供安装的系统程序不一样,我试过 NT-series System Installer.exe,V1.00版本(NT-series Support Tool.exe,V4.10版本)和 NT-series System Installer.exe,V1.33C版本(NT-series Support Tool.exe,V4.72C版本)都不一样。
以下,这是NT-series System Installer.exe,V1.33C版本(NT-series Support Tool.exe,V4.72C版本)的系统文件选择框:
附件 1.jpg
如果照猫画虎的话,我先选择OM_CV21E.31文件试试。可否?
谢谢你搜集的系统文件!
最后修改:2025/12/6 9:37:27
25-12-06 09:31
系统安装程序版本还挺多,我没安装几次系统,只用NT软件版本自带的
试一下没毛病,不试咋知道是否成功
不过最后先用好的屏做一下上载客户程序~确认屏以外的因素是好的
串系统程序要5线,如果不成功确认一下线是否有错位
屏是在线一直使用?屏坏的可能也有
25-12-06 12:22

引用 知道一点 在 2025/12/6 12:22:11 发言【内容省略】

另外,屏的系统、用户程序全部丢失后,重新安装系统成功,在安装用户程序之前,是否还需要给屏安装其它程序,比如PLC的通讯协议等?因为这个屏要和欧姆龙CQM1H-CPU51的PLC连接、通讯。还看到安装系统时,你的NTST_V4.8E版本系统安装器中,系统文件的选择框内,好像还有什么发那科、施耐德、西门子、三菱、GE、欧姆龙等等PLC的文件名称,如下图,与此有没有关系?
附件 c271ba49320bdd07ef600e05b03547ca006b41c2.jpg
最后修改:2025/12/6 16:30:27
25-12-06 16:20
与那家PLC联就安装那家的系统
不需要另外安装通讯驱动
系统安装成功就可以安装客户程序了
安装完后,将通讯线换成与PLC的线
按屏2个角弹出10楼画面
选第3个
再到里面选~具体那个看弹窗画面+翻译帮助
与PLC的通讯设置你有2种方式
1.打开PLC程序~这里有
2.打开能正常工作的屏相应界面照搬
最后退出画面就会出现设备需要的工作画面
如果不行,回忆一下是不是该确认的地方没按OK,确认
25-12-06 18:37

引用 知道一点 在 2025/12/6 18:37:34 发言【内容省略】

真是及时雨啊!
也就是说,安装系统时,选择的什么欧姆龙系统程序文件,或者GE的系统程序文件,或者西门子的系统文件,或者施耐德的系统文件。。。就已经既包含屏所用系统运行、维护等基础功能,也包含了相应品牌PLC的所有驱动、通讯等辅助功能了?
25-12-06 19:05
是的
25-12-06 20:41

引用 pqsh 在 2025/12/4 11:06:30 发言【内容省略】

安装系统时,曾经出现过电池电量低,有什么失败的提示。大概率是电池引起的用户程序丢失。电池十几20年了。
25-12-06 21:57

引用 知道一点 在 2025/12/6 20:41:31 发言【内容省略】

好的??
买了新电池,等装好后再请教。。。
25-12-07 18:26

引用 yuanyuesheng 在 2025/12/7 18:26:56 发言【内容省略】

不断电不影响操作
25-12-07 20:57