登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】提高功率因数能节能吗?(20251105)

点击:382 回复:19

附件 微信图片_20251104094351_41_2.jpg
附件 微信图片_20251104094357_42_2.jpg
附件 微信图片_20251104094404_43_2.jpg
我和很多同行讨论这问题:一般认为提高功率因数可以不罚款,但不能降低有功功率,这个观点是不对的。从已上图片可以看到;当功率因数提高后有功,无功及视在功率也都变小了。大家认为对吗?
最后修改:2025/11/6 13:54:42
25-11-04 10:11
图片说明;已上图片是我们和一个企业做节能项目的数据采集。我们的设备没投时功率因数为0.71, 设备投入后功率因数为1,另外图片中有三个峰,这三个峰是我们在调试中把设备停了三次。这时能看到有功,无功和视在功率都有变化。
25-11-04 14:27
从曲线看,客户的有功一直再降低,你的功率因数提高了,并不能证明有功降低了。只能证明视在功率和无功降低了。
25-11-04 16:15
从曲线看,功率因数从0.71提高到了1,无功从291kvar降低到6kvar,有功从294kw,降低270kw。视在功率从414kva降低到了270kva.这还不能证明?
最后修改:2025/11/4 17:06:02
25-11-04 16:43

引用 shjzsxl 在 2025/11/4 16:43:44 发言【内容省略】

实际用电有没有变化
从图看,一个是9:15分,一个是9:30分
觉得应该要配合电流来看
25-11-04 17:51
附件 微信图片_20251104193543_2_118.jpg
附件 微信图片_20251104193556_3_118.jpg
附件 微信图片_20251104193608_4_118.jpg
由于显示的数据有限,把A相显示。同时这显示的是瞬时值,不存在时间问题。
25-11-04 19:52
我个人意见是提高机械效率或光电磁等效能才会节能,靠曲线只能辅助分析不能作为证据,见过程序做假的太多了。
25-11-05 08:17
关键是在不同的时间你的实际电流不一样
视在功率是电流乘以电压得出来的
有功功率是视在功率乘以功率因数得出来的
所以至少功率因数与视在功率没有关系
你图中11:20分,视在功率390,功率因数0.69,电流825
9:30分的功率因数是1,视在功率270,看似视在功率低了,但那是因为电流只有675
25-11-05 08:21
(我个人意见是提高机械效率或光电磁等效能才会节能,靠曲线只能辅助分析不能作为证据,见过程序做假的太多了。)回复6楼,我们这些数据是历史数据,随时可调阅。不存在做假。
25-11-05 09:15
回复7楼:我们这个案例是一个大型鋼件(70吨)的淬火过程。9:15分我们的设备没有投入,9:30是我们的设备已开始工作了。
25-11-05 09:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯